在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
2楼
不能这样选。估算时经验为:扬程=主机蒸发器的水压降+管路中水压降最大的一台末端设备的压降+0.05*L*(1+K).其中L为最不利环路总长(供回水),K为局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时取0.2-0.3,较短时取0.4-0.6。单位为米。
但是在准确计算时一定要进行水力计算再复核确定。
回复
3楼
以上经验选择水泵一般不会有太大偏差。
回复
4楼
谢谢
回复