请教各位大虾,计算消火栓扬程
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16
屋顶稳压泵扬程计算,求教
首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~