管道增压泵扬程计算的疑惑
xuke854
xuke854 Lv.8
2008年12月05日 10:52:52
来自于中央空调
只看楼主

如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。

换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
fsb427
2008年12月07日 18:00:33
2楼
应该够了...........
回复
f_jg2003
2008年12月08日 09:10:27
3楼
若二层用水正常的话,20米扬程应该可以,泵放到一层二层应该都可以,但如果放到三层因泵入口处于负压,容易气蚀,反而不利。至于原一层20米泵送不上去不清楚什么原因,泵出入口有无压力表,显示是多少?
回复
xuke854
2008年12月08日 11:11:58
4楼

也不是说泵放一层,20米扬程送不上去,现象是可以送,但出水量不足,而选用38米扬程后,出水量大且速度快。
我的疑问是:
1、若水泵接于一层卫生间进水管(并没有接于水箱),实际上就是管道泵,即便原市政压力可以达到二层顶部,但由于水泵的拦截(不运行状态下),原有压力会大大衰减,在泵不启动的情况下,也许市政压力达不到二层顶部了。所以这时候选水泵,我认为应该从一层计算扬程:一层至屋面水箱高度26米(由于水箱与空气连通,故系统为开式,需要考虑静水压力)+管路沿程力+局部阻力。论坛上有人说,扬程计算为:26+管道沿程+局部阻力-市政原压力。我认为不妥,原因上面已说明。
2、计算结果:
水泵流量计算:《技术措施》要求,补水泵流量取系统补水量的2.5-5倍,即:0.55L/M2*75000M2*2%*4倍=3.3M3/H
我的扬程计算结果为:管道阻力计算,管道沿程+局部阻力=2.56M+2.56*0.5=3.84M
总阻力:26M(系统静压)+3.84+4M(附加)=34M
考虑原有进水管径DN50,因此水泵接管管径也取DN50,选凯泉:KQW50/170-3/2,流量为10M3/H,扬程:36M,转速2960RPM,满足要求。可以看出,该泵的流量比计算流量要大得多,但由于为了满足水泵接管径与进水口管径相同,故只好选此泵了。否则可以选KQW40/170-2.2/2的泵。
以上的计算步骤请大家看看是否准确。

wx_1565145497044:大神,菜鸟问下,2.56M怎么计算来的

回复
suyc007
2008年12月12日 10:41:11
5楼
这个帖子在竹笼讨论很火: http://bbs3.zhulong.com/forum/detail6335817_1.html
回复
xuke854
2009年01月06日 10:32:18
6楼
网易现在人气似乎不够旺了。
回复
bendannihao
2019年07月16日 09:06:57
7楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开