请问,喷淋稳压装置的稳压泵扬程这样计算啊??
mr65
mr65 Lv.2
2006年06月21日 20:01:12
只看楼主

稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?望高手指点

稳压装置设在屋面上,最不利喷头与水箱出水相差1.2米,沿程水头损失为25米,采用气压罐增压,请问增压泵扬程多大啊?
望高手指点
rssh
2006年06月21日 21:34:14
2楼
我也遇到了这个问题,请高人指点 .
回复
zgcumt
2006年06月22日 10:07:50
3楼
保证最不利点的压力就好了
25-1.2+10
回复
ncpcxgf
2006年06月22日 15:23:08
4楼
不对
回复
tfu2006
2006年06月23日 09:59:12
5楼
那是多少啊!!高手?
25-1。2+10+10(后面是大气压)
不过水泵扬程中就有了后面的10了!!!

关注中!!
回复
ah-wangjun
2006年06月23日 13:14:57
6楼
好好把水箱的工作状态搞清楚再说
回复
wangyinghuan
2006年06月23日 16:10:13
7楼
稳压泵的压力为比消防泵压力高0.1~0.2Mpa,所以我理解稳压泵的额定压力应该是25+10+15(0.15Mpa)-1.2,启泵压力比额定压力低0.05Mpa,停泵压力高于其额定压力0.05Mpa.气压罐的压力同稳压泵的压力。
回复
guoyunjie0109
2006年06月23日 20:06:16
8楼
老王是高手 指点指点阿 ……………………………………
不断关注中 ……………………
回复
宏城陆湧
2006年06月23日 20:30:10
9楼
回复

相关推荐

APP内打开