请教各位大虾,计算消火栓扬程
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16