请教高手冷冻水泵的扬程计算
aidegaobaishi
2007年05月26日 10:51:55
来自于中央空调
只看楼主

本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~

本人一新手,现在手上正在做一个19000平米的3层厂房,层高5.5米,车间很大,末端风盘很多,最不利管路长约165米长,我很缺乏经验,希望高手能帮我把握一下,我选了个28米扬程的水泵,不知道可以吗?大家帮帮我,我很着急~
免费打赏
xiexf4413
2007年05月26日 11:44:12
2楼
用这款软件计算管路压力损失最方便,软件名称“通风空调设计工具包(V1.0)”,下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
不莱梅的迪奥
2007年05月26日 13:50:10
3楼
2楼你的软件好像下载不了啊

楼主可以搜索以下,你这个问题讨论的已经太多了
回复
shengqianxiang
2007年05月26日 21:11:57
4楼
选个30m扬程差不多了
回复
aidegaobaishi
2007年05月27日 10:57:44
5楼
主要是末端设备太多,管路太长,我实在把握不准,所以现在请教高手,我的数据都是一点一点算出来的,没有什么实际经验,我也不敢就这么给人家直接报上去,希望大家能多给我些建议!
回复
lihe134
2007年05月27日 17:23:38
6楼
计算一下,再留点富裕就可以了!

管路不怎么长的,28米应该够了
回复
kulling
2007年05月27日 22:48:39
7楼
还是计算一下比较好,我也想知道,路过的要是知道就传一个吧
回复
liuyin12297
2007年05月28日 09:01:39
8楼
阻力和盘管多少没关系吧.只要计算最不利环路的阻力就好了.28米应该是够的.
回复
youwei_hi
2007年05月28日 09:16:26
9楼
楼主可以把计算过程发上来让大家讨论学习.
回复
jetmee
2007年05月28日 09:26:03
10楼
这个问题已经有很多论述拉
楼主可以去查查看看
回复
huyan127
2007年05月28日 14:19:29
11楼
冷冻水泵的扬程计算一般都是楼层的层高、水的阻力。
回复

相关推荐

APP内打开