某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
泳池的水泵扬程是怎么计算的?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
请教电压损失计算的问题
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
水泵扬程计算及扬程流量关系
水泵扬程的计算心得,拿走不谢!
水泵选型索引
求助:关于路灯电压损失计算
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??恳请各位高手指点。
自喷系统的水头损失计算
自喷系统,如果是喷头少的话可以用来计算,可是如果喷头有几千个时,此时的水头损失是怎么估算的阿?我看了一些计算说明,都是直接给的。要怎么样估算才能符合要求?各位高手帮帮忙阿,急呐!!!!!!!!
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;