请教各位大虾,计算消火栓扬程
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16
关于扬程在实际中的计算~~~
请教各位大虾扬程方面的知识~~灰场泵具体工作的落实1. 泵的实际流量不小于69m3/h。2. 泵的安装液位高于液位,泵与液位的落差≤5m。3. 泵的出口管为DN80,通过变径变更为DN150,经过DN150截止阀一个和DN150止回阀一个后,并入DN200母管。4. 泵的安装地点至管道出水口海拔高度落差为91m。5. 泵的输送管路是斜线向上走势,出口管路的长度为15km。6. 管径变化同第三条。7. 管路总体弯头数量为30个。8. 管路材质为DN200普通焊管3kn。其余为DN200PE管,安装有12个分段门。 (如何计算泵实际的扬程,并且选择适合此系统的泵) 用到哪些计算公式??
流量扬程计算水泵轴功率
泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米水泵轴功率计算公式2:这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率流量单位:立方/小时,扬程单位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************