精华汇总
消防泵的启动方式
更多
消防泵 变频启动
消防泵软启动
消防泵
is消防泵
消防泵怎么
消防给水方式
isw消防泵
消防泵巡检
消防泵slh
hy消防泵
熊猫消防泵
消防泵维修
消防泵分类
消防泵hy
消防泵组
移动消防泵
消防泵37kw
消防泵压力
消防泵吸程
消防泵如何选型
防火消防泵
手推消防泵
开利消防泵
消防泵资质
消防泵单价
#
消防泵的启动方式
#
300
消防泵的启动方式专题,为您提供消防泵的启动方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵的启动方式相关的专业交流讨论,更多消防泵的启动方式相关内容请访问
土木在线论坛
!
喷淋消防泵的启动方式有哪几种?
泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
一般消防泵多少kW可以直接启动?
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
75kW的消防泵可以直接启动么?
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?
备用消防泵如何自动启动?
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
75KW的消防泵启动电流为多少?
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
有关消防设备启动方式的问题
有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?
消防泵可以采用软启动么?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。
关于全压启动消防泵和喷淋泵
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?
请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下
根据新消防规定的启动方式
施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗? 喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动; 消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动; 喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动; 消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;能符合吗?
点击加载更多
APP内打开