75KW的消防泵启动电流为多少?
lgj3ooo
lgj3ooo Lv.3
2010年04月16日 07:26:53
只看楼主

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
免费打赏
jiayoulzz
2010年04月16日 09:36:23
2楼
查下河北标“92DQ1”,这里有你想要的全部资料
回复
jiayoulzz
2010年04月16日 09:37:36
3楼
:)
回复
aixin.zhao
2010年04月16日 09:50:26
4楼
建议软起动。欢迎加入高低压成套QQ群:56508485
回复
guowei-william
2010年04月16日 10:24:56
5楼
75KW的电机正常建议用软启动器,设计的是按正常做的,但实际上变压器的容量足够了应该可以直启。
至于说电缆,如果用软启动器,75的电机用95的应该足够了,设计院为了保险一般设计的时候都要往大一号上靠,有的甚至大两号,现在的电缆质量不太让人放心,这样选确实也更保险些,电缆的使用寿命也有保障。如果电缆质量好,电机又不长时间使用,现场工作环境温度又不高,70的电缆都能用。
回复
lgj3ooo
2010年04月17日 07:05:37
6楼

哪里可以这个资料?
回复
lgj3ooo
2010年04月17日 07:13:57
7楼
谢谢解答
回复
lingxuct
2010年04月17日 08:32:35
8楼
75KW电机的额定电流150A不到,1000KVA的变压器(低压侧额定电流有1443A),电机起动最大瞬间电流也只有1050A,变压器又可以超载运行,根本不用软启动。

电缆问题,150米以内用50平方就可以了,300米以内用70平方,400米以内用95平方。

三相异步电机用三芯电缆就可以了,无需用五芯。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-17 08:34 编辑 ]
回复
lgj3ooo
2010年04月17日 10:53:26
9楼
:) 感谢你详细的解答,但是瞬间电流是怎么算出来的
回复
lingxuct
2010年04月17日 11:07:22
10楼
最大的瞬间值是额定值的7倍。
回复
y502x
2010年04月17日 11:52:55
11楼
绝对可以直接起动.
回复