我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
12楼
不能把,不可能这一个变压器就供这一个消防泵吧,建议用软起,是在不想花钱就用降压启动啊,用50的就应该差不多
回复
13楼
区管回答的很详细
回复
14楼
你的电缆太粗,接线很麻烦还浪费。而且不用五芯的。3*70+1*35的就可以。35的用来记地线。
回复
15楼
最大一台电机启动压降不低于85%及可
回复
16楼
变压器共有负荷785KW,如果同时运行的话,接近满负荷了,不只这一台泵啊
回复
17楼
绝对可以直接启动。我们做太多太多了。90KW我们都直接启动的
回复
18楼
70平方
回复
19楼
当电机超过10个KW就考虑降压启动了。如果启动和关停不是很频繁,可以直接启动
如果是空载或轻载启动,用星--三角形就可以满足要求了,比如说泵与风机类负载。
如果是带载启动,比如皮带机,用自藉变压器降压启动。
还有就是用变频器启动。软启动器启动
回复
20楼
我也觉得120的电缆接线会很麻烦,很奇怪设计为什么会在使用了软启动的情况下还选用这么大线径的电缆
回复
21楼
瞬时电流值按7倍是不是有点小?