75KW的消防泵启动电流为多少?
lgj3ooo
lgj3ooo Lv.3
2010年04月16日 07:26:53
只看楼主

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
免费打赏
liu671224
2010年04月24日 22:23:19
22楼
绝对可以直接起动:victory:
回复
fhsgao
2010年04月24日 22:38:34
23楼
消防泵不用变频恒压么?
回复
fhsgao
2010年04月24日 22:41:20
24楼
消防泵不用变频恒压么?

3*70+1*35
回复
dy194912
2010年04月25日 09:45:56
25楼
绝对可以直接启动,额定电流小于150A,可用3*70+1*25的铝芯电力电缆,直埋(电缆沟)敷设。当然如果投资允许也可采用软启动装置,可减小启动时对供电设备、电动机、水泵的冲击,延长设备使用寿命。
回复
yizhi95
2010年04月25日 14:16:10
26楼
电机启动电流一般是按额定电流的7——8倍算的,7倍不小。不过直接启动对同系统其它的用电负载影响不小,故建议用软启动好。
回复
feitiandasheng
2010年04月26日 11:21:01
27楼
采用软启动,电缆采用95平方的。
回复
tcchezhong
2010年04月26日 11:38:50
28楼
注意:
要经过计算,才能确定是否需要降压启动!
线路长度,也是影响启动计算结果的重要参数!
回复
yuhong2050
2010年04月26日 13:08:27
29楼
学习了
回复
ctzh
2010年04月26日 16:16:55
30楼
计算一下电动机启动时的线路低压损失,最大一台电机启动压降不低于85%就行。
回复
weixiaohuai
2010年04月26日 19:50:48
31楼
可以直接启动,但没有那个必要,
一台软启动器又没多少钱,还可以避免冲击。
消防泵又不是长期运行,电缆选用铜芯3×50+1×35的足够了。
回复

相关推荐

APP内打开