75KW的消防泵启动电流为多少?
lgj3ooo
lgj3ooo Lv.3
2010年04月16日 07:26:53
只看楼主

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
免费打赏
hong661010
2010年04月27日 04:48:40
32楼
电缆的大小是按前级断路器的参数选择的,导线的载流量必须能满足断路器的整定电流,换句话说也就是前级断路器能保护后面导线出现的短路和过载。
回复
jztgg
2010年04月27日 06:26:53
33楼
学习了
回复
一丝光芒
2010年04月27日 07:53:43
34楼
75KW电机的额定电流150A不到
电缆太粗
回复
wangsjj
2010年04月27日 08:41:34
35楼
消防泵能直接启动就直接启动吧
回复
ymk0510
2010年04月27日 09:20:00
36楼
75 电缆,自耦减压启动
回复
wenchuan7751
2010年04月27日 11:38:51
37楼
电缆3X95+1X50,降压启动
回复
dzkdzk
2010年04月27日 20:53:24
38楼
学习了。
回复
yjs75
2010年04月27日 21:16:25
39楼
8楼很专业,支持
回复
lovej06
2010年04月28日 00:10:31
40楼
一般超过30KW的都要软启动,瞬间启动电流太大了,还有其他其他负载
回复
zhouzhong168
2010年04月28日 09:03:18
41楼
1000KVA的变压器可以直接启动75KW的电动机的。电缆大了,可以小些。
回复

相关推荐

APP内打开