75KW的消防泵启动电流为多少?
lgj3ooo
lgj3ooo Lv.3
2010年04月16日 07:26:53
只看楼主

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
免费打赏
wuyankun2010
2010年04月28日 09:03:20
42楼
我刚看过一个图纸上75KW的消防泵,星三角接线,电缆用YJV-3X35+1X16的
回复
szg249322781
2010年04月28日 16:14:49
43楼
学习了
回复
yongxin8036
2010年04月28日 21:26:51
44楼
95mm可以
回复
lgj3ooo
2010年04月29日 06:54:57
45楼

是采用变流恒压切线泵,这个和电机启动有关系吗?
回复
sz_yangjun
2010年04月29日 16:56:36
46楼
我认为是正常工作电流的5-8倍
回复
scdh999
2010年04月29日 17:21:33
47楼
75KW的电机正常建议用软启动器,设计的是按正常做的,但实际上变压器的容量足够了应该可以直启
回复
y502x
2010年04月29日 22:07:37
48楼
支持区管.
回复
wupdgf
2010年04月30日 16:06:17
49楼
直接启动当然没有问题,这才多大点儿电机呀!
回复
zxr2625
2010年04月30日 16:28:59
50楼
你昏啊,75平方,你特做得吗?????
回复
fenlin158
2010年05月01日 02:10:01
51楼
当电机超过10个KW就考虑降压启动了。75KW电机的额定电流150A,用电缆3×70+1×35就可以。1000KVA的变压器(低压侧额定电流有1443A),电机起动最大瞬间电流就有1050A了,消防电气在企业用电中占到25%,正常用电占到45%。最后我建议您用软启动比较好。
回复