我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
52楼
根据变压器容量负荷直接启动的条件。但实际应用中不推荐。
星三角启动即可!
电缆选70即可。:)
回复
53楼
同意8楼的,直接启动,消防泵,最好直接启动,不要等需要的时候才发现启动不了。电缆够用 就好,距离不长的情况下,太大根本就接不到电机接线柱上。
回复
54楼
75KW电机的额定电流150A不到,1000KVA的变压器(低压侧额定电流有1443A),电机起动最大瞬间电流也只有1050A,变压器又可以超载运行,根本不用软启动,只是启动几秒内压降太大。
电缆问题,150米以内用50平方就可以了,300米以内用70平方,400米以内用95平方。
三相异步电机用三芯电缆就可以,这个还有个接地安全问题 ,最好用四
芯电缆。
回复
55楼
120的电缆确实大了
回复
56楼
8楼分析的有道理,但这么大电机不可能直接启动吧。
回复
57楼
dui
回复
58楼
可以直接启动,75KW电动机直接启动电流可以达到800A以上,对电网有一定的冲击!用70平方的铜芯电缆就可以了!
回复
59楼
使用软启动可以减少和限制电动机的启动电流,但不会减少电动机正常运行的工作电流,选120的电缆是明显偏大,70就可以了,不放心选95的电缆也行啊!
回复
60楼
学习了
回复
61楼
可以直接启动的,不放心就星三角启动可能会好些,软启动就没必要的了
电缆选的有点过大也不用五芯的 星三角 两条4*50 就OK 了
回复