消防给水设备备用泵启动控制方式的改进
一、引言 消防水泵是高层建筑消防给水系统的心脏,必须保证在扑救火灾过程中某一水泵有故障时仍能坚持不间断地供水。因而设置备用水泵为必要的措施之一。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.3条规定“消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。”此外,消防备用水泵启动控制方式对于提高给水系统的可靠性,满足消防用水要求,特别是满足高层建筑大面积火灾时用水要求,及时、有效扑灭火灾,减少国家和人民的生命财产损失,也具有非常重要的意义。 二、传统消防给水设备备用泵启动控制方式 传统消防给水设备备用泵启动控制方式一般为:当有消防启动信号,控制相应工作泵的接触器不吸合时,备用泵延时自动投入。此时,所利用的检测对象为热继电器及接触器的辅助触点。[2]、[3] 这样的控制方式,只有在电机过载热继电器动作、断路器跳闸或接触器本身故障时,备用泵才能够自动投入。 三、传统的备用泵启动控制方式存在的问题 1、水泵机械故障,备用泵不能自动投入 水泵机械故障,如水泵抽空,电机空转,
高层建筑的消防给水方式?布置及可靠性研究
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-1 10:24 编辑 【摘要】本文对高层建筑消防给水方式?系统布置及超压问题,提出了应对策略和可靠性研究措施,旨在为消防设计部门提供价值性资料? 随着社会经济的快速发展和城市用地的日趋紧张,高层建筑的兴建已成为城市居民建筑发展的趋向所在?高层民用建筑由于火势蔓延迅速?扑救难度大?火灾隐患多?事故后果严重,且受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠自身的消防给水系统来扑救火灾?因此,高层建筑的消防给水系统就显得尤为重要? 1.高层建筑的消防给水系统 1.1消防给水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?这种供水方式是高层建筑消防给水系统中应用最广泛的一种方式,它是采用将高位消防水箱置于高层建筑的屋顶
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在
建筑消防给水稳压系统(上)
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是