关于无负压设备和消防气压给水设备泵房设置问题
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑 本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?《北京市生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》中有关于二次加压泵房的设置要求,里面没有强调必须要独立设置,但是有些无负压厂家说泵房必须独立设置。如有知情者,请赐教,谢谢。
求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误
具体是这样子的:隧道消防系统:配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;低位水池 容量200立方米。火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米对么?我怕我算错了。 按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法