关于无负压设备和消防气压给水设备泵房设置问题
好的额
好的额 Lv.6
2014年04月15日 21:08:59
只看楼主

本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑 本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?

本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑

本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:
1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?
2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?
3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?
《北京市生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》中有关于二次加压泵房的设置要求,里面没有强调必须要独立设置,但是有些无负压厂家说泵房必须独立设置。
如有知情者,请赐教,谢谢。

免费打赏
w-jwei
2014年04月16日 09:50:31
2楼
1、规范上没有规定不行,也有放在一起的,现在有些地方的自来水公司规定要与消防泵房分开,建议消防与给水分开。
2、建议有条件的分开
回复
好的额
2014年04月17日 21:54:18
3楼
我初步打算把中水和消防放在一起,生活无负压单独(设隔墙),不知道是否合理?
回复