关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误
具体是这样子的:隧道消防系统:配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;低位水池 容量200立方米。火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米对么?我怕我算错了。 按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法