新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。
新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。
如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?
既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。
2楼
个人观点,希望大家能够讨论一下这个问题
回复
3楼
如果稳压泵的设计压力不照工作状态下的压力进行计算,那稳压泵的设置就失去意义了。有气压罐,稳压泵压力高于主泵应该影响不大。稳压泵压力高于主泵的情况应该是稳压设备下置才会发生,放在屋顶不会有这种情况。图集98s205里有计算方法。“如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵”个人理解规范的意思是稳压设备压力表上的平时未启泵时的压力值要大于稳压泵启泵压力值,稳压泵的设计压力必须满足这点,这就是废话,稳压泵肯定要满足这点,后面的增加值才是重点。个人观点,个人观点!!!
回复
4楼
按照规范,稳压泵扬程可以小于主泵。
回复