精华汇总
消防给水规范
更多
室外消防给水
室内消防给水
消防给水图
建筑消防给水
消防栓给水
消防给水设备
消防给水罐
消防给水设施
消防给水设计
消防气压给水
消防给水方式
消防给水计算
消防给水图例
消防给水图集
消防规范
给水
室外消防给水设计规范
给水排水规范
室外给水规范
给水施工规范
市政给水规范
消防给水及消火栓设计规范
消防给水工程
消防给水系统
消防气压给水设备
#
消防给水规范
#
300
消防给水规范专题,为您提供消防给水规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水规范相关的专业交流讨论,更多消防给水规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防给水及消火栓系统规范
消防给水及消火栓系统规范
消防给水及消火栓给水规范与高位水箱
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
新消防给水规范的一处明显错误
新消防给水规范3.1.1条中,hm2明显应该是ha,具体可以看其条文解释是根据原建筑设计防火规范来的,而原规里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超过10000就算2处,那算2处的就太多了。
消防给水与消火栓系统规范变化对比
规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?
——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?
消防给水及消火栓系统设计规范.
消防给水及消火栓系统设计规范.
采用气体顶压消防给水设备的规范依据
2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?
消防给水及消火栓系统技术规范疑问
消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
消防给水及消火栓系统技术规范讲解
新的消防给水规范中关于消防卷盘讨论
各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。
点击加载更多
APP内打开