《消防给水及消火栓系统技术规范》设计运用分析
根据实际工作经验,总结了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规)
《消防给水及消火栓系统技术规范》消防设计疑问解析
新消规已经实施了一段时间了,但是在使用过程中仍有很多疑问的地方,本文就《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容加以解析,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。不妥之处,大家多多交流。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 《高层民用建筑设计防火规范》( 以下简称高规) 的基础上作出更明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体