消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置” 疑问:按宣讲,从环网接至各栋消防管设置止回阀后水泵接合器接入;
消防给水及消火栓系统技术规范疑问
1
、第
3.3
及
3.5
节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。
疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量
还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值?
2、第
5.4.4
条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
疑问:按宣讲,从环网接至各栋消防管设置止回阀后水泵接合器接入;
(
1
)是否消火栓系统低区也单独成环后才能在地下室接出,每栋高
低区分设水泵接合器,地下室单独接水泵接合器?(以前常采
用方法:地下室高压环通过减压阀组后成低压环,水泵接合器
接至高压环)
(2)喷淋系统是否要在每栋高低区是否分设湿式报警阀组,在每栋
的湿式报警阀组前接入水泵接合器?(以前常采用方法:水泵
房接出高压管成环,于各栋分片区集中设置湿式报警阀组,动
水压力超过
1.2MPa
的于湿式报警阀组前设置减压阀,水泵接合
器接至湿式报警阀前的高压环管)
3、第
5.3.2-2
条,“……,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量
的
1%~3%
计,且不宜小于
1L/s
”
疑问:(
1
)是否现有图集
98S205
《消防增压稳压设备选用与安装》
即可废止?图集增压稳压设备配备水泵
25LGW3
流量为
3m3/h
<
1L/s
。
(
2
)增压稳压设备还设于高位消防水箱附近还是设于水泵房
内?若设于水泵房内,是否还需要设高位消防水箱,稳
压泵可直接从消防水池抽水至稳压罐保持管网充水及静
压要求。
(
3
)稳压泵流量按
1~3%
计,是否消火栓及自喷系统合用时,
按两者流量叠加?
4、第
5.4.6
条,“……,当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给
水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的
吸水口或加压接口”
疑问:现国产消防车,射程多在
50
米左右;如非超高层中间有设备
层,加压泵如何设置?
5、第
6.1.9-2
条,“其他建筑应设置高位消防水箱,但应设置高位消
防水箱确有困难时,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设
高位消防水箱,但应设稳压泵”
疑问:此处稳压泵如设置于消防水泵房内时,取消防设置的高位消防
水箱的水容积是否加入消防水池?
6、第
7.4.12-2
条,“……,其它场所,消火栓栓口动压不应小于
0.25MPa
,且消防水枪充实水柱应按
10m
计算”
疑问:栓口动压为
0.25MPa
时,实际所得水枪流量
5.8L/s
,充实水柱
14.5m
>
10m
,但此处又规定消防水枪充实水柱长度按
10m
计,
是否用于考虑消火栓保护半径的问题?