——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?
——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?
——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱
按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?
2楼
——如果上面的7层住宅的直供消防水压都不够了,那么,
《建规》第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:“一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状”
——这个注①的补充说明是空话吗?
回复
3楼
——如果上面工程,做屋顶水箱+屋顶消防加压泵,布置在7层楼顶,则进水管标高约25.85米,那么水箱进水用室外管压直接供水行吗?加压泵扬程20米应该足够了吧?怎么考虑这个加压泵的扬程?水泵的流量又怎样考虑的?
回复
4楼
支状管布置有规范支持,应该是没有问题的,但是有的消防局会提出看法,至于多层的消火栓压力不够,是否一定需要水泵加压,业内看法不一,但是主要还是消防部门的意见。