新的消防给水规范中关于消防卷盘讨论
js_jyx123456789
2014年10月28日 10:02:02
只看楼主

各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。

各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。
免费打赏
zhujianhui55
2014年10月28日 12:44:26
2楼
7. 4. 2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
1 应采用DN6 5 室内消火栓, 并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
2 应配置公称直径65 有内衬里的消防水带, 长度不宜超过2 5. Om ; 消防软管卷盘应配置内径不小于􁉈1 9 的消防软管, 其长度宜为30. Om ; 轻便水龙应配置公称直径25 有内衬里的消防水带,长度宜为30. O m ;
3 宜配置当量喷嘴直径1 6mm 或1 9 mm 的消防水枪, 但当消火栓设计流量为2. 5L/ s 时宜配置当量喷嘴直径l l mm 或
1 3 mm 的消防水枪; 消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6 mm 的消防水枪。
回复
zhanghaijun760209
2014年10月28日 13:40:46
3楼
详见《建筑设计防火规范》有关条文
回复
版专攻
2014年10月28日 14:14:46
4楼
消规报批稿上有规定哪里设置,最后可能是感觉何处设置应该是《建筑设计防火规范》来规定,故删除了相关条文,在新建规还没有执行时,可按原建规和高规规定执行何处设
回复
咖啡加点茶
2014年10月28日 14:16:38
5楼
zhujianhui55 发表于 2014-10-28 12:44 7. 4. 2 室内消火栓的配置应符合下列要求:1 应采用DN6 5 室内消火栓, 并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置 …答非所问!
回复
咖啡加点茶
2014年10月28日 14:18:02
6楼
nlp125 发表于 2014-10-28 14:14 消规报批稿上有规定哪里设置,最后可能是感觉何处设置应该是《建筑设计防火规范》来规定,故删除了相关条文 …有道理
回复
js_jyx123456789
2014年10月28日 15:46:04
7楼
看来还是应该先按老《建筑设计防火规范》来做。
回复
zhujianhui55
2014年10月28日 16:41:06
8楼
tlm15678388250 发表于 2014-10-28 14:16 答非所问!解释的在通俗点:设了室内消火栓就需要设卷盘。具体消火栓和卷盘的设置情况:8.2. 1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:8.2.2 本规范第8.2.1 条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1 条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于lOOm的建筑和建筑面积大于200平的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
回复
咖啡加点茶
2014年10月28日 20:22:02
9楼
zhujianhui55 发表于 2014-10-28 16:41 解释的在通俗点:设了室内消火栓就需要设卷盘。具体消火栓和卷盘的设置情况:原来你是这么个意思:handshake!
回复
海啸
2014年10月28日 22:23:06
10楼
卷盘在消规报批稿中见过,但今天新建规培训,截取部分供你参考
回复
水往上流
2014年10月29日 13:26:11
11楼
1、设置的DN65消火栓可以同消防卷盘同设在一个箱体内,当然也可以单独设置了。
2、规定了水带和卷盘胶管的规格和长度,设置时须符合该条规定,不设的场所就没有了。
3、水枪的配置要求。
本条是对消火栓(卷盘或消防水龙)、消防水带(软管卷盘)、水枪的规格配置要求;根据工程是否设置,依据本条配置规格。
回复

相关推荐