各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。
各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。
12楼
水规全名是《消防给水及消火栓系统设计技术规范》 主要针对消防给水和消火栓系统 所以不包含消防软管卷盘 消防软管卷盘设置参见《建筑防火设计规范》
回复
13楼
消火栓规范上只是说这个卷盘可以跟消火栓在一个箱子里面设置 没有说设置消火栓箱的时候就必须设置卷盘
至于现在新出现的防火规范上的确是单独列出来了需要设置卷盘的必须的场所,按照这个理解再结合消火栓规范上条文就是理解为 在需要设置消火栓的场所中又有要求设置卷盘的 二者可以在同一个箱子里面
这个就直观地表达我理解还是就是防火规范上说的那个人员密集的公共建筑,这个划分还是应该参考原来的那个高规上说的一类公建、商业楼等(原高规规范7.2.4)中的那几个的整合~消火栓规范制定起到了一个明确的作用
回复
14楼
2014建筑设计规范8.2.4条
回复