请教各位专家:有关消防给水
lmeihua888
lmeihua888 Lv.2
2010年01月26日 11:19:53
只看楼主

最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、

2010年01月28日 03:47:40
2楼
外加真空泵一台,省时,无非增加点造价:victory:
回复
xjl001
2010年01月28日 08:03:01
3楼
吸水口比水池低还是高?如果低就可以自灌吸水,否则要重新设计泵房了。
回复
lfyy-qq
2010年03月11日 11:20:08
4楼
防水泵应采用自灌式吸水方式,那不是要从水池池壁重新开洞,再都现在消防、喷淋水泵吸水口都不是不允许采用吸水底阀了吗
回复
feixuanye
2010年04月03日 16:20:34
5楼
学习了
回复
九九艳阳天
2010年04月03日 18:19:07
6楼
"原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米",貌似表述有点不明白,画个简图就清楚了