消防气压给水设备消防主泵如何启动(急)
huijinling
huijinling Lv.2
2006年11月10日 15:38:22
只看楼主

水泵机组的配备一般是消防主泵两台(一用一备)和稳压泵一台(也有不设稳压泵的)。水泵的启动方式由预选设定压力值进行控制。这种给水方式是以稳压泵的日常稳高压来保持消火栓给水系统和自动喷淋给水系统内最不利点消防给水所需的工作压力。当发生火时,通过消防气压给水设备联动消防主泵启动供水,以满足消防给水所需的工作压力及流量。上面的文字中提到"消防气压给水设备联动消防主泵启动供水",消防气压给水设备如何联动消防主泵?

2008年01月25日 23:50:42
2楼
稳高压消防,指系统正常维持在稳高压中,石化行业规定为0.7-1.2MPa。
稳压泵和高压泵均由压力开关自动控制。
正常情况下,当管网压力降低时()比如0.80MPa,则稳压泵启动加压,至设定停泵压力(比如0.90MPa)时停泵。
当消火栓等动作(出水)时,由于稳压泵的流量远远不足,使压力迅速降低至设定值低压2(比如0.70MPa),此时高压泵启动。一般高压泵停泵设置为手动停泵。
具体“消防气压给水设备如何联动消防主泵”的问题,我想就是上面工作原理了。
问题很早了。请大家对次进行讨论。

不过,在此有个问题,就是一般高压泵是设置几台同时启动更合理,还是更具压力(流量)要求,逐台启动更合理呢?在最近几个项目中,都是按照全部启动设计的。但这样做有不合理的地方,就是有时也许仅两个室外消火栓就可以满足消防要求了,但是流量远远小于消防泵流量,这样会造成超压,即使已经设置了泄压设施,但是还有其不合理的地方,毕竟有一台泵工作,就可以满足消防要求了,不需要两台甚至三台同时工作。

请同行探讨,发表意见。
回复
saerka_rock
2008年01月26日 10:46:03
3楼
如楼上所言,确实有这个问题。消火栓还是其次,喷淋泵的这个情况尤其明显。对于高扬程、高流量的喷淋泵,火灾初期只有1~4个喷头动作,流量很小;或者一个报警阀控制有不同危险等级的区域(仓库和办公区),流量的不同要求,也会有超压的情况。像这种情况,我个人认为比较合理的做法有下面2种,请同行探讨:
1、高流量的消防泵,可采用2用1备,或3用1备,压力开关启动,压力点分级控制设定
2、直接选用变流量恒压泵,通过水泵切割叶轮实现,目前市场上已有。(个人偏好这个,简单,不过建议选择成熟厂家产品)
回复
simuy
2008年02月02日 19:00:09
4楼
我们曾经做过的一个项目
楼上的建议很好,我们曾经做过的一个项目用的就是第一种方法。一共有三台高压消防泵,靠压力开关控制,流量小的时候是只开一台泵,流量大了就开两台。不过不知道这种方法在实际中怎么个情况。
回复
addzb1978
2008年02月03日 14:14:52
5楼
现在市场上已经有变流量恒压泵,但真正能够实现变流量恒压的好象很少,消防泵的联动主要还是通过前端消防管网上的压力开关和湿式报警阀来实现的,而且消防泵一般都是一用一备,或一用两备
回复
mishizhiling
2008年02月03日 17:23:47
6楼
难道没有气压罐吗?不是主泵+稳压泵+气压罐来控制的吗,我有个问题就是室内外合用的话,这套装置就选不到合适的气压罐了,图集上只有最大450L容积的气压罐!
回复