消防给水系统什么时候采用分区供水方式?
年念1
年念1 Lv.9
2017年06月20日 10:34:02
只看楼主

当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。 DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不应大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施,既然设置减压装置实现减压无非就三种途径:

微信截图_20170620103054.png

当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘ 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。


640.webp (5).jpg

640.webp (6).jpg

DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不应大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施,既然设置减压装置实现减压无非就三种途径:

1、给系统管网设置减压阀;
2、采用减压稳压消火栓;
3、消火栓出水口设置减压孔板。”


但是你忽略了他是 高层建筑。
我们都知道对于消火栓系统,规范对最不利点消火栓静水压力是有要求的。 “高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。高层住宅建筑和高度不超过24m的公共建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;建筑高度超过24m且不超过54m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.10MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。” 而最有利点的要求就是消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

那么当高层建筑的最底层消火栓栓口静压大于1.2Mpa怎么办?


解决办法:分区供水
水规6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。


分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压三种形式,今天不做细讲。

思考
什么时候消防给水系统采用分区供水方式?

在满足消火栓栓口处静压大于1.0MPa,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa的情况下,只有一个高位水箱的情况下,消防水箱最低有效水位距最有利点消火栓的高度差至少在107米以上(忽略管道沿程水头损失和局部水头损失)。也就是说建筑高度比较高的建筑(接近和超过100m的建筑,具体得设计、计算确定)才会采用分区供水方式。

在实际的消防检测当中也遇到过分区供水的方式, 而这样的建筑往往都是建筑高度在100m以上的建筑,而且至少有两个避难层。一般从建筑特征,可靠性和技术经济方面考虑,他的消防水泵、减压水箱以及防排烟风机等设备都会设置在避难层的设备间。

例如:某环球广场,建筑高度为143m,共37层,采用水箱减压方式供水,7层和23层为避难层,避难层内设有设备间,减压消防水箱就设在7层和23层的设备间。

640.webp (7).jpg


640.webp (5).jpg


640.webp (6).jpg


640.webp (7).jpg


微信截图_20170620103054.png

免费打赏
zhangerlinggua
2017年06月21日 15:28:10
2楼
路过,学习一下
回复
lxfei1991
2017年06月21日 15:29:22
3楼
路过,学习一下
回复
chenxiaobo85
2017年06月21日 16:15:14
4楼
感谢露珠,学习啦
回复
tql1
2017年06月22日 08:50:48
5楼
说的不是很清楚
回复
xingye8860
2017年06月22日 09:01:52
6楼
路过 学习
回复
co1469235031177
2017年06月22日 09:02:40
7楼
路过 学习
回复
co1495552378631
2017年06月22日 09:05:22
8楼
路过 学习
回复
qq_1495553628290
2017年06月22日 09:08:23
9楼
路过 学习
回复
毅谦
2017年06月22日 14:15:34
10楼
我最近也在看这方面的内容发现各个设计院的图纸关于消火栓分区也不太一致有的二十层分俩区 有的十七层也分俩区 有的二十四层也不分区。都是住宅 真不知道应该如何处理。 希望同行的给予解答 谢谢!
回复
年念1
2017年06月22日 17:32:23
11楼
zhangerlinggua 发表于 2017-6-21 15:28 路过,学习一下欢迎啦
回复

相关推荐

APP内打开