消防泵可以采用软启动么?
wangccad
wangccad Lv.7
2010年11月25日 16:02:45
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。

那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。
免费打赏
vhdlcpld
2010年11月25日 16:23:05
2楼
可以的:) :) :)
回复
ccccyq
2010年11月25日 16:27:38
3楼
按规范是可以的,但有些地方不允许,好象安徽省有规定是不允许
回复
wangccad
2010年11月25日 16:33:40
4楼
可以的话,能说下理由么?
回复
ontimewhq
2013年08月20日 17:19:41
5楼
规范没有说不可以,但的确有些地方不允许。最初我们也采用软启动,后面有风声说消防部分不让用,从此全部整成星三启动或自耦降压启动。
回复
xin262671427
2013年08月21日 09:12:25
6楼
新版是 10D303-23《常用电机控制电路图》里面没有了软启动这中方式~~旧版是有的··我现在画图都用星三角启动方式了~
回复
聂阳
2013年08月21日 09:26:09
7楼
可以的:):):):):):):):)
回复
聂阳
2013年08月21日 09:26:52
8楼
可以的:):):):):):):):)
回复
聂阳
2013年08月21日 09:29:50
9楼
可以的:):):):):):):):)
回复
sjg9876
2013年08月21日 17:41:12
10楼
可以的,要吗星三角启动!
回复
fb270114574
2013年08月22日 11:10:17
11楼
可用可不用
回复