《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。

那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。
免费打赏
lao_zhang9
2013年08月22日 22:46:50
12楼
消防泵的功率是多大的?22KW以下的电机不需要软启动。