一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
一般消防泵多少kW可以直接启动?
我看图集上并没有明确说明。
有的全电压启动,从5.5kW~75kW;
有的星三角启动,从11kW~75kW;
有的自耦降压启动,从22kW~75kW;
有的软启动,从15kW~75kW。
以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
2楼
电机能否直接起动,关键要看供电变压器的容量。只要保证在电机起动时,变压器二次母线的电压不低于80%~85%额定电压,即可直接起动。
回复
3楼
同意!!
回复
4楼
以前有一个贴子曾经讨论很透彻,去找到看吧!
回复
5楼
有一经验说法可供参考:
电动机的容量不超过配电变压器的容量的20%,一般可直接起动,但配电距离长,重载起动的电动机除外.上述范围外的电动机应经起动压降计算后确定是否可直接起动.
回复
6楼
谢过各位!
有些明白了,我再翻翻资料。
回复
7楼
学习了。
回复
8楼
电动机容量不超过变压器剩余容量的1/4可直接启动
回复
9楼
电机能否直接起动,关键要看供电变压器的容量。
回复
10楼
要看配电变压器的容量,一般电机的容量在变压器容量的百分之二十及以下就可以直接启动.
回复
11楼
电动机的容量不超过配电变压器的容量的20%
回复