一般消防泵多少kW可以直接启动?
我这一辈子
2005年10月17日 18:35:54
只看楼主

一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

一般消防泵多少kW可以直接启动?
我看图集上并没有明确说明。
有的全电压启动,从5.5kW~75kW;
有的星三角启动,从11kW~75kW;
有的自耦降压启动,从22kW~75kW;
有的软启动,从15kW~75kW。
以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
xjlbqlty
2005年10月17日 21:24:59
2楼
电机能否直接起动,关键要看供电变压器的容量。只要保证在电机起动时,变压器二次母线的电压不低于80%~85%额定电压,即可直接起动。
回复
石大头
2005年10月17日 22:15:32
3楼


同意!!
回复
ggzxm
2005年10月17日 22:36:01
4楼
以前有一个贴子曾经讨论很透彻,去找到看吧!
回复
ccxxjj
2005年10月18日 08:11:02
5楼
有一经验说法可供参考:
电动机的容量不超过配电变压器的容量的20%,一般可直接起动,但配电距离长,重载起动的电动机除外.上述范围外的电动机应经起动压降计算后确定是否可直接起动.
回复
我这一辈子
2005年10月19日 14:10:15
6楼
谢过各位!
有些明白了,我再翻翻资料。
回复
短路以后
2007年11月02日 21:02:30
7楼
学习了。
回复
zws7655
2007年11月05日 15:56:04
8楼
电动机容量不超过变压器剩余容量的1/4可直接启动
回复
wjs6157112
2007年11月05日 16:30:40
9楼
电机能否直接起动,关键要看供电变压器的容量。
回复
nmdhlqw
2007年11月07日 16:46:56
10楼
要看配电变压器的容量,一般电机的容量在变压器容量的百分之二十及以下就可以直接启动.
回复
mj88998
2007年11月08日 08:29:35
11楼
电动机的容量不超过配电变压器的容量的20%