室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?
fanfandefun
2012年02月22日 13:26:05
只看楼主

请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下

请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下
smartgump
2012年02月22日 14:41:27
2楼
稳压可采用市政一路供水或者稳压罐稳压。消火栓附近处设启动按钮,可以在附近建筑物上或在消火栓边的控制箱。
地块小的话可以不设控制系统,人工到泵房启动。但地块大就不是很合适了。

[ 本帖最后由 smartgump 于 2012-2-22 15:24 编辑 ]
回复
tyy_3921
2012年02月22日 15:09:33
3楼
你得把图纸附上呀
回复
zyq0001
2012年02月23日 12:07:37
4楼
你没有屋顶水箱吗?室外消火栓是和市政管网连接的
增加消火栓按钮就可以联动了
回复
520lily0921
2014年08月15日 11:07:18
5楼
1、室外消防泵可以到泵房手动启泵或者在消防控制室启动。
2、稳压靠市政一路供水稳压。
3、一般做室外消火栓加压泵的话就可不设消防车取水口或者取水井。
4、如果没有室外消防加压泵,必须做室外消防车取水口或者取水井。
回复
阿东18
2015年04月08日 10:08:04
6楼
lili80021 发表于 2014-8-15 11:07 1、室外消防泵可以到泵房手动启泵或者在消防控制室启动。2、稳压靠市政一路供水稳压。3、一般做室外消火 …第2点有问题,市政给水不得与小区内的加压供水直接连接。
回复
慈悲
2015年04月08日 11:18:48
7楼
阿东18 发表于 2015-4-8 10:08 第2点有问题,市政给水不得与小区内的加压供水直接连接。第3点也有问题,消防水池只要贮存了室外消防用水量,不管设不设泵,都得设取水口
回复
慈悲
2015年04月08日 11:19:31
8楼
大家一定要有理有据,不能误导大家哦
回复
水无常形
2015年04月08日 11:23:20
9楼
消规要求消防泵应能自动启动,这种系统现在在工厂还能用嘛?系统内没水(干管)怎么实现自动启啊?{:1_105:}
回复
520lily0921
2015年04月21日 17:49:35
10楼
慈悲 发表于 2015-4-8 11:18 第3点也有问题,消防水池只要贮存了室外消防用水量,不管设不设泵,都得设取水口消防水池只要设了室外消防用水量,就得设取水口,是对的。规范上是这么说的。我们当地以前没有要求。以前是室外消防泵加压就可以了,不用设取水口。室外消火栓由市政进水和室外消防泵加压一起供水,我们这里图审办是这样要求的。小区入口设要倒流防止器。
回复
fffreak
2017年03月08日 11:10:42
11楼
您好,想请教您之前做的室外消火栓自救系统 方便给个联系 或者 发一份图纸给我吗 QQ278093143 万分感谢。