泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
泵房手动启动
消控室远程启动
通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
2楼
电接点压力表是控制气压罐和稳压泵的,而不是控制消防主泵的吧?
回复
3楼
湿式报警阀组中的根据压力开关启动主泵和根据气压灌电接点压力表p2点压力启动主泵,这两者之间各有什么特点?
回复
4楼
电接点压力表启动主泵,是因为管道压力低,湿式报警阀并没有开启。
如果是压力开关启动了,则说明喷头或末端开始放水了。
回复
5楼
其实都是因为系统压力降低而启动消防泵的,压力开关启动说明是报警阀后放水或漏水;压力表启动说明是报警阀前放水或漏水,也有可能是报警阀失灵。
回复
6楼
谢谢楼上2位
请问三台消防泵(二用一备)电接点压力表 设置几个?
回复
7楼
电接点压力表不是设置在水泵上的吧?
回复
8楼
找不到湿式系统的流程图了,发个预作用的,水泵的启动凡是都一样的。
回复
9楼
我是这样写说明的: 1.消防泵的开启由消防箱碎玻按钮直接控制,停泵由储水池消防泵停泵水位控制(也可人工开停泵,消防中心可开泵,也可停泵。)2.喷淋泵的开启由湿式报警阀延迟器上的压力挚控制,开泵一小时后自动停泵(也可人工开停泵,消防中心可开泵,也可停泵。)3.消火栓系统稳压泵的开停由压力开关1控制,喷林系统稳压泵的开停由压力开关2控制。4.另外将消火栓系统,喷林系统的工作压力,实验压力,稳压泵的开停压力,安全阀的开启压力列个综合表即可。
回复
10楼
谢谢,有一点疑问:消防泵不可以通过消控中心远程停泵的吧?只能人工停泵?
回复
11楼
水泵和稳压装置出水管上
回复