喷淋消防泵的启动方式有哪几种?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月27日 09:11:47
只看楼主

泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?

泵房手动启动
消控室远程启动
通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?
免费打赏
wusc0310
2011年05月30日 22:04:09
12楼
消防泵不应自动停泵!!
回复
huangsuihua
2011年05月31日 13:14:50
13楼
消防水量按规范要求一次性火灾的水量是3小时或2小时,3小时或2小时后水池水位已到停泵线,消防泵自动停泵,如果这时候消防泵还运行就是空转,即证明控制停泵的继电器装置出故障了,不采取人工或消防中心停泵,电机就会烧坏。这种设计方式是我们设计院一直采用的。
回复
beyondlion
2011年05月31日 17:45:35
14楼

有一定道理,不过万一火还没扑灭呢?
回复
smartgump
2011年05月31日 19:38:52
15楼
任何消防泵应至少具有下面两种自动启动功能:(a)一般宜采用消防水泵房内设置低压压力启动开关自动启泵;(b)屋顶消防水箱消防水位自动启泵;(c)气压罐压力自动启泵等
消火栓系统除上述三种外,消火栓按钮手动启泵。
喷淋及水喷雾除以上三种中一种启泵外,还应设报警阀压力开关或火灾自动报警控制系统启泵。
消防泵房应有强制启泵按钮;消防控制中心应有手动启泵按钮;消防水池应有最低水位报警,但不得停泵;任何消防主泵不得设置自动停泵的控制。

电接点压力表应控制稳压泵的启停及稳压罐压力显示
回复
lugangsijia_9
2011年06月01日 14:55:30
16楼
水泵接合器开始发挥作用
回复
lugangsijia_9
2011年06月01日 15:17:19
17楼
自动状态下,无法停泵。
消防控制室手动可以启泵,当然也可以手动停泵

如,自动状态下(报警主机、多线盘及水泵控制柜均为自动),消火栓泵通过消火栓箱内的启泵按钮启泵,停泵的话,需要消火栓箱内的启泵按钮复位,才能停泵。
至于启泵(消火栓系统加压泵)方式:
1)消防泵房水泵控制柜手动启动
2)消防控制室手动启泵
3)通过消火栓箱内的启泵按钮启泵
启泵(喷淋系统加压泵)方式:
1)消防泵房水泵控制柜手动启动
2)消防控制室手动启泵
3)通过湿式报警阀组上的压力开关联动启泵
至于在系统水泵出水口汇集管上安装压力讯号器或电接点压力表,低压自动启动主泵的做法,并不可取。因为一但发生人为碰撞,管网损坏,将直接启动加压泵,必将造成较大的水污染。

[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-6-1 15:20 编辑 ]
回复
hpangel889
2011年06月01日 17:35:07
18楼
压力开关控制,报警模块远程控制,就地启动
回复
huangsuihua
2011年06月02日 11:41:36
19楼
消防泵的开启由消防箱碎玻按钮直接控制,停泵由储水池消防泵停泵水位控制(也可人工开停泵,消防中心可开泵,也可停泵。)水泵再次启动前停泵水位需人工复位。
回复
懒人啥都不写
2011年06月04日 11:50:15
20楼
消防泵启停的控制原则:
启动可以由压力开关控制自动启动或人工手动启动,但停止必须是人工手动控制停止;不可以由水位信号或者压力信号控制停泵。
回复
九天之上
2011年06月05日 12:12:11
21楼
自动停泵是不允许的!!!
回复

相关推荐

APP内打开