变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?
2楼
我认为你算错了, 肯定比89%大多了. 75KW对1250KVA.
按钮设不设都行
回复
3楼
75KW电机不宜直接启动。控制柜与设备近,可不另设按钮。
回复
4楼
加个变频柜呗
回复
5楼
因素太多,条件不全怎么回答?
回复
6楼
请教:
加个变频柜,就可以直接启动吗?
回复
7楼
:)
加变频器?直接启动?
加变频器干吗的?
回复
8楼
可以直接启动 0.2~0.3Srt/KVA
回复
9楼
消防设备用变频启动,不满足现行规范要求,另外75KW直接启动,完全没问题
回复
10楼
从变压器容量角度考虑,75KW电机起动时的最大电流只有1050A,离变压器额定电流1804A差很多,根本不是什么“母线电压只有85%”!
我们200KW的电机在1250KVA变压器下都是直接全压起动!
电机旁是否装控制按钮,要看控制柜上操作时,能否看到电机的情况,能看到则可不装,看不到就要把按钮装到可以看到电机情况的位置。