XBD-HY系列稳压缓冲多级消防泵
该产品稳压缓冲消防泵性能、技术条件符合Q/OAJU01-2007《稳压缓冲立式多级消防泵组》企业标准要求。该系列产品分为12种规格,85种型号,可满足用户对各种流量及扬程的需要。 电源:380V/50Hz,泵体材料为铸铁或球墨铸铁。产品特点:1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到最大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。 2、具有缓闭止回功能。 3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。 4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。适用范围:用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。
请教两个关于消防泵的问题
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了