关于室外消防泵的选用与否
嗜血蚂蟥
2014年12月29日 17:24:16
只看楼主

我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的?
麻烦,前辈指导一下,解惑。
嗜血蚂蟥
2014年12月31日 13:18:49
2楼
先自己顶一下,让大神们都看到
回复
嗜血蚂蟥
2014年12月31日 13:19:15
3楼
有没有人来关注下啊?
回复
陆耀
2014年12月31日 14:13:26
4楼

回复
sjzuwst
2014年12月31日 15:18:32
5楼
会不会是构筑物比较低,扬程室外和室内差不多,两者合用?我遇到的都是分开的,合用的图能看看吗?
回复
蓝天绿水
2015年01月01日 08:46:51
6楼
路过到此一游
回复
enjoynow
2015年01月01日 20:40:18
7楼
我也想知道,帮你顶一下吧
回复
云飘飘
2015年01月02日 08:18:51
8楼
楼层不高的多建筑群可以室内外合用。
回复
haigangwang
2015年01月02日 19:37:55
9楼
除大型工业建筑以外不建议室内外合用消防水泵。
回复
nbgyhj
2017年05月04日 21:14:20
10楼
工业厂房现在好多都是合用的,合用可以很好好的减少投资
回复
奔跑的蜗牛0o
2017年05月05日 10:10:22
11楼
只有一路水源 的情况下,如果面积较大消防取水口保护半径不够室外消火栓就需要加压,可以考虑和室内消火栓系统合用,也可以另设一组加压泵
回复