消防泵选型:能否用深井泵作为消防泵
xuzhongya
xuzhongya Lv.2
2003年01月07日 12:55:47
只看楼主

最近发现有设计院采用RJC型深井泵作为消防泵,这样就可以将消防水池作成地下式的,可解决用地紧张的问题。不知各位采用过这种做法没有?

最近发现有设计院采用RJC型深井泵作为消防泵,这样就可以将消防水池作成地下式的,可解决用地紧张的问题。不知各位采用过这种做法没有?
wei
2003年01月07日 13:21:10
2楼
我有做过在湖中放置潜水泵做消防泵的。只要流量、扬程合适,就可以。
回复
ouyibing
2003年01月08日 11:38:18
3楼
我想只要解决腐蚀和渗水问题,应该是可以的,因为时间长了会有水渗,可能导致短路。
回复
wei
2003年01月08日 11:53:30
4楼
腐蚀问题不严重,除非水质很差。漏水不会的,潜水泵有两种密封方式,油封很可靠。
回复
ouyibing
2003年01月08日 15:26:33
5楼
我遇到过一件事,水泵放在水里长期不用,结果一开泵就烧,我想会不会是因为水渗入毛细孔,以致于发生短路。
回复
tiger2588
2003年01月09日 06:15:36
6楼
水泵放在水里长期不用,结果一开泵就烧,我想会不会是因为叶轮生绣,与泵体口环卡住,造成电动机堵转,而烧坏电动机。因此消防泵一点要注意腐蚀生绣问题。
回复
kj
2003年01月09日 08:17:24
7楼
这个思路不错,我也曾想这样做,但考虑到腐蚀生锈的问题,估计消防局不会同意,所有作罢。但我还是肯定,这种做法,今后应该会普及的,毕竟这样在经济上,在工程设计施工上,都有无比的便利。至于腐蚀生锈的技术问题,总是能解决的。
回复
qsahy
2003年01月11日 11:42:23
8楼
普通的潜水泵不能作为消防泵,消防泵的机心材料与普通泵不同的,一般为铜制品,这也是一般消防泵的价格高于普通泵的原因。
回复
水87
2003年01月12日 21:21:26
9楼
慎用。
回复
sunbt0000
2007年08月09日 18:02:45
10楼
个位,谁有泵的震动测量规范GB/T3216-2005
回复
shiguoqing123
2008年05月02日 15:51:45
11楼
对深井泵不是太了解!现在查查资料看看!