深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?
shanying190
2014年04月12日 22:31:48
只看楼主

深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?本人给排水专业的,电气方面不太懂,请教各位电气大仙们!

深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?本人给排水专业的,电气方面不太懂,请教各位电气大仙们!
免费打赏
zouys
2014年04月12日 22:44:42
2楼
找专业电工检查。
回复
云飘飘
2014年04月13日 06:47:57
3楼
过载、短路等等都可能
回复
lingxuct
2014年04月13日 08:14:03
4楼
“电缆发烫、跳闸是怎么回事?”

没怎么回事,电流太大!

后面就是查电流太大的原因了。

电流大到电缆发烫、跳闸,很严重了,只能请电工停机检查。
回复
黑铁匠
2014年04月13日 08:35:45
5楼
1、电缆过载,加大电缆线径
2、电缆过长,压降过大,导致电机电流加大,电缆也就过载
回复
cs12306
2014年04月14日 15:49:15
6楼
发烫就是电缆选小了或电缆过长,压降过大,导致电流增大。跳闸就是保护元件动作了,找个电气的看看吧,不是你的专业高的
回复
snowrock86
2014年04月17日 01:53:06
7楼
楼主,问题解决了吗,吱个声啊