深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?本人给排水专业的,电气方面不太懂,请教各位电气大仙们!
深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?本人给排水专业的,电气方面不太懂,请教各位电气大仙们!
2楼
找专业电工检查。
回复
3楼
过载、短路等等都可能
回复
4楼
“电缆发烫、跳闸是怎么回事?”
没怎么回事,电流太大!
后面就是查电流太大的原因了。
电流大到电缆发烫、跳闸,很严重了,只能请电工停机检查。
回复
5楼
1、电缆过载,加大电缆线径
2、电缆过长,压降过大,导致电机电流加大,电缆也就过载
回复
6楼
发烫就是电缆选小了或电缆过长,压降过大,导致电流增大。跳闸就是保护元件动作了,找个电气的看看吧,不是你的专业高的
回复
7楼
楼主,问题解决了吗,吱个声啊
回复