求教!!!一个给水工程,每台深井泵之间相距300多米!!!
cyuan73
cyuan73 Lv.2
2009年09月11日 17:43:09
只看楼主

新手请教,急!一个给水工程,每台深井泵之间相距300多米成一条直线排列(一号泵距五号泵约1500米),共五台泵。泵的额定电压380v,功率11kw.不知道大家有没有什么好的办法给这五台泵配电。我是想沿着这五台泵的线路(约1500米)走380v的线路,然后把这五台泵分别并联接在上面,不知道这样行不行。希望得到详细解答!!谢谢!![ 本帖最后由 cyuan73 于 2009-9-11 17:44 编辑

新手请教,急!
一个给水工程,每台深井泵之间相距300多米成一条直线排列(一号泵距五号泵约1500米),共五台泵。泵的额定电压380v,功率11kw.不知道大家有没有什么好的办法给这五台泵配电。
我是想沿着这五台泵的线路(约1500米)走380v的线路,然后把这五台泵分别并联接在上面,不知道这样行不行。
希望得到详细解答!!
谢谢!!


[ 本帖最后由 cyuan73 于 2009-9-11 17:44 编辑 ]
lingxuct
2009年09月11日 18:43:31
2楼
一个点11KW,共5台,小功率电机一般没什么问题,解决方法:
在中间设一台变压器,往两边各架设架空线(25平方),中间一台在变压器下(32A开关)接,两边各600米线,每条线接二台(半中间分支一台),变压器有100KVA就可以了。
回复
cyuan73
2009年09月11日 18:51:39
3楼
如果变压器只能接在5号泵一边,怎么办?
回复
lingxuct
2009年09月11日 21:29:00
4楼

把架空线加粗到70平方!
回复

相关推荐

APP内打开