人防工程给水排水设备安装规范细则
水满则溢111
2022年08月15日 13:39:33
只看楼主

 1、口部冲洗阀安装应符合下列规定: (1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面; (2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行; (3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。 2、防爆波闸门安装,应符合下列规定: (2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固; (3)闸阀应启闭灵活,严密不漏; (4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。 3、防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列规定:

 1、口部冲洗阀安装应符合下列规定:

(1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面;

(2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行;

(3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。

T18bhTB_xT1RCvBVdK.jpg

2、防爆波闸门安装,应符合下列规定:

(2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固;

(3)闸阀应启闭灵活,严密不漏;

(4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。

T1tYJTB4Wv1RCvBVdK.jpg

3、防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列规定:

(1)进、出水管应采用铸铁管;铸铁管应无裂纹、铸疤等缺陷;

(2)三通管应固定牢固、平直,其上部应用密闭盖板封堵。

4、排水水封井管道安装,应符合下列规定:

 ( 1 ) 水封井盖板应严密,并易于开启;

(2)进出水管的安装位置应正确,接头应严密牢固;

(3)进出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。

5、排水防爆波井的进出水管管口应用钢筋网保护,网眼宜为 30mm;钢筋网宜采用 16– 20mm的钢筋焊接制作。

T17bJTBjJT1RCvBVdK.jpg

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

建筑给水、排水及采暖工程管道及设备安装工程施工工艺标准(J503-2004)

https://ziliao.co188.com/p62446421.html




知识点:人防工程给水排水设备安装


jzhdajia
2022年08月16日 12:09:12
2楼

 人防工程给水排水设备安装规范细则,谢谢楼主分享和资料谢谢了。

回复
jianzhudj
2022年08月16日 12:14:58
3楼

人防工程给水排水设备安装规范细则,谢谢楼主分享和资料谢谢了。

回复
wanshuns
2022年08月16日 12:17:23
4楼

人防工程给水排水设备安装规范细则,谢谢楼主分享和资料谢谢了。

回复
doushengf
2022年08月16日 12:18:21
5楼

人防工程给水排水设备安装规范细则,谢谢楼主分享和资料谢谢了。

回复
放水发电
2022年08月18日 08:01:54
6楼

最后补充上传分享一些CAD图纸和计算书等资料附件

回复

相关推荐

APP内打开