不设消防泵的依据是什么?
zjf2002
zjf2002 Lv.7
2003年01月14日 14:55:33
只看楼主

有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?
我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
q131427
2003年01月14日 15:18:18
2楼
1、立足外救呗,利用水泵接合器。条件是要设屋顶水箱,或厂区内的高位水塔。
2、
或者你骗他说,将来全厂会统一建消防泵房,接通这个厂房的室内消防管网。现在嘛,就算了。
3、我觉得2公斤差不多够了。栓口需要1.68左右,阻损0.4差不多了。
回复
sqm996
2003年01月14日 15:24:06
3楼
应该设,但可借助于附近的其它水泵房统一考虑。
回复

相关推荐

APP内打开