楼混凝土底板内排水管穿伸宿缝是否做处理
bpck
Lv.2
2005年01月21日 11:09:34
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
楼混凝土底板内排水管穿伸宿缝是否做处理,如果做该怎么处理,
楼混凝土底板内排水管穿伸宿缝是否做处理,如果做该怎么处理,
免费打赏
haishi1992
2005年01月21日 11:28:50
2楼
如果必须要过那加接伸缩节吧
回复
linyinong
2005年01月21日 12:27:38
3楼
排水管不应该穿沉降缝!!
回复
nt1040
2005年01月21日 12:39:29
4楼
底板内排水管不应该穿沉降缝,底板外排水管加伸缩节。
回复
ynhyh
2005年01月21日 12:54:36
5楼
2003版建筑给水排水设计规范第4.3.3第4条:
排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。
楼主应该多看看规范。
回复
heijindishi
2005年01月21日 13:03:12
6楼
获益,谢谢!!!
回复
相关推荐
14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,
结构资料库
2020-09-22 13:25:50
基础底板高低差处混凝土垫层做法
地基基础
2019-07-04 10:14:22
图集15G366-1 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)
装配式规范
2018-03-14 15:13:54
15G366-1 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板) 【免费】
结构资料库
2017-03-22 12:33:40
地下室底板混凝土抽芯检测不满足设计要求,怎么办?
混凝土结构
2016-12-07 21:21:27
承台、基础梁、地下室混凝土墙、地下室底板的施工顺序
建筑施工
2016-11-29 14:42:01
15G366-1桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)图集
建筑图集
2016-10-31 22:42:44
15G366-1桁架钢筋混凝土叠合板-60mm厚底板
结构资料库
2016-09-27 21:29:35
水管是安装在垫层?还是在钢筋混凝土底板中?
建筑施工
2016-09-19 11:37:39
浇筑地下室底板混凝土之前的润泵砂浆(同标号)可以浇筑稻承台或者楼板吗?
地下室设计
2016-08-21 21:03:11
砼底板上二次浇筑混凝土
建筑施工
2016-08-20 11:15:42
为什么雨水井可以不用混凝土做底板
市政给排水
2016-06-02 16:20:29
15G366-1 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)
结构资料库
2016-03-15 17:32:55
地下室预应力混凝土底板的设计与施工研究
地下室设计
2015-12-09 15:26:53
广厦建柱下条基,底板的混凝土强度只能是C25吗?改了梁的底板没变化
广厦结构
2015-09-11 11:26:07
沉箱码头现浇胸墙底板混凝土图片
港口航道与海岸工程
2015-06-27 16:12:43
GB/T 16727-2007 叠合板用预应力混凝土底板
结构资料库
2015-06-08 17:07:45
除险加固中的底板混凝土配料控制
水利工程资料库
2015-06-05 13:10:28
地下室底板混凝土裂缝的控制措施
混凝土结构
2015-05-29 14:48:59
控制地下室底板大体积混凝土裂缝的技术措施
混凝土结构
2015-05-29 14:36:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开