单相负荷容量换算为等效三相设备容量问题
我i为i为ii为
2018年06月04日 17:27:33
只看楼主

    民规3.5.5单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。     问题:1、民规中德15%这个数值是怎么得来的?依据是什么?               2、单相负荷容量超过三相负荷容量的15%是指人为平衡单相负荷之前的负荷容量还是平衡之后的负荷容量?例子:当三相负荷容量为100KW,单相负荷为16KW,其中分别为6KW,5KW,5KW,人为地把单相负荷容量分配在A、B、C三相中,这样子的话计算负荷是100+16*3=148KW还是100+6+5+5=116KW呢?

    民规3.5.5单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

    问题:1、民规中德15%这个数值是怎么得来的?依据是什么?

              2、单相负荷容量超过三相负荷容量的15%是指人为平衡单相负荷之前的负荷容量还是平衡之后的负荷容量?例子:当三相负荷容量为100KW,单相负荷为16KW,其中分别为6KW,5KW,5KW,人为地把单相负荷容量分配在A、B、C三相中,这样子的话计算负荷是100+16*3=148KW还是100+6+5+5=116KW呢?

免费打赏
我i为i为ii为
2018年06月04日 19:14:21
2楼
up
回复
zwz1
2018年08月04日 08:30:48
4楼
100+6+5+5=116KW,这个计算我认为是对。
回复
不敢吃shi的我
2023年11月07日 17:40:11
5楼
等效三相设备容量应该按最大负荷相所接单相设备容量的3倍计算
回复

相关推荐

APP内打开