【请教大家】侧向刚度比不满足限值,以及《抗》3.4.4-2的处理方法的疑问
lamamada
lamamada Lv.5
2018年06月01日 12:39:00
只看楼主

 请教下大家: 对厂房这种平面规则,但是因为首层层高比较大,引起的侧向刚度比不满足。 抗规3.4.4-2给出了计算要求,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数;应按有关规定进行弹塑性变形分析。 具体的方法是在模型参数里面指定薄弱层层号吗?弹塑性变形分析是怎么操作的呢?

 请教下大家:
对厂房这种平面规则,但是因为首层层高比较大,引起的侧向刚度比不满足。
抗规3.4.4-2给出了计算要求,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数;应按有关规定进行弹塑性变形分析。
TIM图片20180601123654.png
具体的方法是在模型参数里面指定薄弱层层号吗?弹塑性变形分析是怎么操作的呢?
免费打赏
风雪离
2018年06月01日 16:37:23
2楼

有没有平面图,以框架为例,当出现薄弱层时,总信息中可以查看薄弱层刚度比,程序会放大地震剪力,弹塑性变形也可以计算

回复
lyy2010lyy
2018年06月02日 09:46:51
3楼

谢谢楼主的资料

回复