我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。听听大家的做法。
我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。
听听大家的做法。
2楼
高层普通住宅、高层宿舍的客梯、生活泵、主要通道照明为二级负荷。
回复
3楼
楼上说的是民规3.2.1表吧,但此表备注1说仅为高层建筑,但按防火规范,十层以下住宅不适用高层规范。
回复
4楼
可以算三级,很多楼层都是九层,但都不设电梯的,十层是界限,十层及十层以上要设电梯。我现在住的地方就是九层,天天爬九楼。九层做电梯的住宅比较少见。
回复
5楼
按规范是三级负荷,但我觉得既然设置了电梯,档次就比较高,还是双电源比较好。
回复
6楼
也看小区电源配置情况,目前2层住宅设电梯的也是有的,按三级配电给电梯也不是见不得人的事情啊。提高配电标准只要甲方愿意,设计规范是不禁止的。
回复
7楼
高层普通住宅客梯、生活泵、通道照明为二级负荷。
九层不属于高层,故按规范应按三级负荷供电
回复
8楼
应按三级负荷供电
回复
9楼
同意楼主的想法,按三级负荷。
回复
10楼
三级负荷
回复
11楼
不同意啊;我记得新的住宅规范似乎以7层为界:7层及以上必须设置电梯。10层太恐怖了。
明天我去单位查查规范
回复