关于配电室联络柜的作用
段鹿气
段鹿气 Lv.8
2018年04月12日 17:30:53
只看楼主

住宅建筑配电室中两台相同变压器容量都只能带一边,为什么两排柜子还需要加联络柜?

住宅建筑配电室中两台相同变压器容量都只能带一边,为什么两排柜子还需要加联络柜?
免费打赏
太白云渡
2018年04月19日 14:36:47
2楼

方便呀,可以在一台变压器检修时,合闸联络开关,减小用电损失。

段鹿气

但是单边的变压器容量只能带一边呀

回复
wang171468177
2018年04月19日 19:41:44
3楼


回复
casso01
2018年04月20日 16:46:52
4楼

一台变压器的容量应该是大约一半的所有负荷和两段的一二级负荷之间取大值吧

回复
dy11214038
2019年12月24日 17:44:16
5楼

可以切断三级负荷开关后带起来啊

回复
hanzhg54
2019年12月24日 21:47:28
6楼

两台变压器都只能带一边,但在紧急情况下(如一台变压器损坏),还是需要应急供电的,比如消防的双电源负荷,再说了,所谓“只能带一边”是最大负荷,一般情况下根本达不到最大负荷,如果平时经常是最大负荷,反倒说明设计有问题了。

回复
四海巡察
2019年12月27日 14:54:55
7楼

两台变压器加联络柜是考虑在紧急情况下(如一台变压器损坏),一级负荷还需要应急供电的,这样直接利用联络柜可以临时给一级负荷临时供电,设计在设计变压器容量时,会充分考虑最大负荷和富裕负荷,所以利用联络柜转换供电是一个不错的紧急供电方法。

回复