建筑物进户电源开关用断路器可以吗?
白桦树
白桦树 Lv.5
2008年01月20日 09:59:14
来自于断路器
只看楼主

供酏电系统设计规范GB50025-95第6.0.10条由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠进进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。住宅设计规范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的总电源进线断路器。应具有漏电保护功能。请教这个总电源进线断路器是否具有隔离功能和 漏电保护功能。如果具有就只用一个断路器。或者在具有漏电功能的断路器前加隔离开关,这二个方式那种正确。

jiangyanlong82
2008年01月20日 13:27:01
2楼
这个要看你选用的产品,如果你选用的断路器具有隔离及漏电保护功能的话就不用再加隔离开关了。
回复
白桦树
2008年01月20日 13:57:08
3楼
方案一是否合理
回复
jiangyanlong82
2008年03月08日 21:31:46
4楼
方案一不具有隔离功能
回复
changheluori2008
2008年03月26日 14:43:46
5楼
应选方案2,或者选带隔离、漏电的断路器。
回复