地下车库梁下(梁1200到650等不等。十字交错)我做的上喷,喷头间距3.6米。施工现场已做好喷淋主管,支管还没布置。但现场监理等质检部门反应说有很多梁间没有喷头,保护不到。因为在3.6米两喷头之内仍有2.4米左右的四梁封闭的区域。而喷头距顶板75~150mm之内根本喷不到该区域。请问按照规范在650mm的梁下(减去板厚梁距板下净距550mm,按规范最大限度喷头距顶板550mm。)的四梁封闭区间内没有独立的喷头保护,而整体喷头布置仍按3.6米之距布置距顶板550mm行吗?也即在大于650mm的梁下不管四梁封闭面积大小都得做独立的喷头布置在其内(小于4米X4米)?如果不能解决能改为下喷吗?感谢各位师哥师姐前辈指导。
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
更多问题请登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
回复
3楼
非常谢谢指导,请问也就是在上述情况下降到550mm,梁650减去板厚刚好b=0的情况下,在保护范围之内(保护面积12.5m2也在相邻两喷头3.6米范围之内)仍有矩形小格中没有喷头,但平面距离在该b=0的喷头保护范围之内。能否可行?
回复
4楼
还有,看到你的专业消防论坛了很不错啊
回复
5楼
上喷头是要考虑其布水障碍的,不能简单按照布水强度来算了,喷不到就谈不上保护的,我们还是应该认真对待消防安全的。
回复